Александр Мельников писал(а): ↑19 ноя 2023, 12:40
Михаил,тебе стоит прежде подумать перед применении автомата АВР.Иначе сможешь стать очередным "Умником",когда при работе твоего генератора автомат АВР автоматически,при появлении напряжения в сети,подключит твой участок,где работает подключённый генератор!!!
Каждый генератор имеет выходные розетки для подключения нагрузки.В моём случае нагрузкой генератору служит весь участок,который я подключаю переходным кабелем.При чём здесь "Жучёк" не понял?Объясни,а как по другому подключить генератор к нагрузке/участку?
Эта система работает немного подругому.
Вводы (сеть/генератор) переключаются с небольшой задержкой, т.е. скажем пропало питание от сети- автомат её отключает и потом подключается генератор. При появлении напряжения в сети, сначала отключится подача э/э с генератора, потом произойдёт подключение к общей линии. Т.е. встречка по напруге исключается.
Грубо говоря, это слегка автоматизированный перекидной рубильник имеющий нейтральное положение.
Под "жучком" я имел ввиду шнурок с вилками от генератора до сети дома.
Всё бы ничего, но вот вилки и розетки хорошо если рассчитаны на 16А т.е. 3,5кВт, а чаще всего-то 10А.Да и то я не верю "надписи на заборе" Нагрузка же в доме может эти значения превышать значительно.
У меня 3-хфазный генератор (что ИМХО не очень хорошо, но такой достался нахаляву) и подключать его я буду стационарно минуя розетки.
Альберт 66 писал(а): ↑19 ноя 2023, 13:11
Электричество это не игрушка. если нет образования и опыта не хер лезть в провода. (поверти электрику 6 разряда.) обычно заканчивается местным возгоранием. в худшем пожаром.
Поэтому такие вещи как монтаж и подключение электричества доверти специалистам.

р.s. за кардоном дом не принимается на подключение к электроэнергии без проекта. полной схемы и сертификата лиц проводивших монтаж электропроводки.
Всё бы ничего, только в округе одни "специалисты", а корочки приобрести не проблема ( у нас их на работе старой всем выдавали).
Т.ч. приходится изучать, вникать в вопросы, самому.
СНТшный "электрик" это вообще песня...на голую общую линию (по СНТ у нас такая) подключая дома запросто наматывал медяху, по домам разводка просто ахтунг...