Вот откуда у Вас любовь к электрощиткам.
Электрооборудование, электромонтаж
-
svist_63
- Освоившийся
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 05 дек 2021, 09:47
- Город: Самара 53°12" с.ш
- Подпись: Олег
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 311 раз
-
Виталий О
- Завсегдатай
- Сообщения: 6744
- Зарегистрирован: 19 дек 2021, 19:30
- Город: Нижний Новгород
- Подпись: Виталий
- Благодарил (а): 349 раз
- Поблагодарили: 1712 раз
Re: Обо всем и ни о чём
mikl6566, так надо узнать у нее, что именно она имеет. Счётчик и две пробки (как стандартно делали). Или батарею пробок на стене (чего я ни разу не видел). 
- Рейтинг: 7.69%
- BlackKnight
- Завсегдатай
- Сообщения: 2463
- Зарегистрирован: 26 дек 2008, 21:50
- Город: Москва
- Подпись: Виталий
- Откуда: Москва, дача под Наро-фоминском
- Благодарил (а): 173 раза
- Поблагодарили: 316 раз
Re: Обо всем и ни о чём
Толщиной кабелей, мы тут еще не мерились!
На даче, когда беседку, по хорошему, электрифицировал, сделал маленький щиток и кинул туда по 4 квадрата на жилу.
На даче, когда беседку, по хорошему, электрифицировал, сделал маленький щиток и кинул туда по 4 квадрата на жилу.
- За это сообщение автора BlackKnight поблагодарили (всего 3):
- mikl6566 • Пузенко Наталья • Тишина
- Рейтинг: 11.54%
Что бы вы не делали, всегда найдутся те, кому это не понравится!
-
mikl6566
- Завсегдатай
- Сообщения: 8097
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 21:03
- Город: Москва. Дача/ПМЖ в МО Ступинский р-н.55.103559, 37.749445
- Подпись: Михаил
- Откуда: Москва, Дача в МО.
- Благодарил (а): 3055 раз
- Поблагодарили: 1229 раз
Re: Обо всем и ни о чём
Я тоже до приезда туда.
Менял на автоматы т.к. пробки летели постоянно. И паровозом часть проводки и подгоревших/разбитых розеток.
- Рейтинг: 3.85%
-
Алекс_Бел
- Завсегдатай
- Сообщения: 880
- Зарегистрирован: 25 апр 2024, 16:47
- Город: Белгород г
- Подпись: Александр
- Благодарил (а): 681 раз
- Поблагодарили: 781 раз
Re: Обо всем и ни о чём
и этому добавить, что она еще может поиметь.
Стандартный набор:
Холодильник100
Электроплита одна конфорка 2000
Духовой шкаф 2500
Микроволновка 800
Электрочайник 2000
Посудомоечная машина 1800
Кондиционер 1000
Стиральная машина 1800
Телевизор 150
В совокупности имеем 12150 вт И все это может быть легко включено в сеть одновременно. И можно еще кучу всего добавить по мелочи: утюг, компьютер, зарядные устройства, фен, щипцы для завивки и прочее.
Делим на сеть 230 вольт и умножаем на коэффициент использования для 5-9 точек 0,75
Получаем 39,6 Ампер
Автомат нужно на 40 Ампер как минимум, а правильнее несколько автоматов на разные устройства. Соответственно сечение кабеля медного 6-10 мм2
Ну это как бы тем, кто из носу выковырнул 2,5 мм2. Поэтому нужен проект с учетом всех возможных точек подключения. А затем уже давать советы.
- Рейтинг: 19.23%
-
-Oleg-
- Завсегдатай
- Сообщения: 1252
- Зарегистрирован: 10 мар 2020, 23:11
- Город: Москва, Лотошино, 56.2, 35.6
- Подпись: Олег
- Благодарил (а): 261 раз
- Поблагодарили: 456 раз
Re: Обо всем и ни о чём
или вместо двух пробок ставят 2 автомата.
Подфорум электриков
Алекс_Бел, И пользуются чайником, светом, может микроволновкой.
Это деревенский дом, там кондиционер и тд не нужен.
Написали то. Автор вопроса наверное уже не читает и правильно.
- Рейтинг: 15.38%
-
Алекс_Бел
- Завсегдатай
- Сообщения: 880
- Зарегистрирован: 25 апр 2024, 16:47
- Город: Белгород г
- Подпись: Александр
- Благодарил (а): 681 раз
- Поблагодарили: 781 раз
Re: Обо всем и ни о чём
-Oleg-, Я сначала написал:
И да, отсутствие кондиционера на расчет практически не влияет. Добавьте утюг.
развернутый предварительный расчет мощностей я предложил как пример для того, чтобы было понятно, из чего исходить, а не просто давать наобум советы.
И да, отсутствие кондиционера на расчет практически не влияет. Добавьте утюг.
- Рейтинг: 7.69%
-
Виталий О
- Завсегдатай
- Сообщения: 6744
- Зарегистрирован: 19 дек 2021, 19:30
- Город: Нижний Новгород
- Подпись: Виталий
- Благодарил (а): 349 раз
- Поблагодарили: 1712 раз
-
Алекс_Бел
- Завсегдатай
- Сообщения: 880
- Зарегистрирован: 25 апр 2024, 16:47
- Город: Белгород г
- Подпись: Александр
- Благодарил (а): 681 раз
- Поблагодарили: 781 раз
Re: Обо всем и ни о чём
0,75 - коэффициент "одновременности" при подключении 10-19 точек. Коэффициент "одновременности" для 5-9 точек я не правильно написал, он должен быть 0,8. - используются для расчетов
- Рейтинг: 3.85%
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Андрей 19, Антрикан, Camel, Chorel, max2016-01, mikesmb, Sergey-13, vasiliy2007, Фартовый, Василий Викторович, Виктор – Новопокровская, Денисыч, ЗояД и 110 гостей