MadFistWilly » 29 июл 2025, 10:06
rigel писал(а): ↑28 июл 2025, 18:00
да и жесткость у уголка 40х40 будет намного получше
Очень спорное утверждение. Для примера, момент сопротивления для трубы 40х40х1,5мм = 2,78см^3, для уголка 40х40х4 = 1,78см^3. То есть труба более чем в 1,5 раза прочнее(жестче) уголка. При этом масса, а соответственно и цена, у уголка больше.
Плюс трубой, если она прямоугольная, можно более эффективно использовать ее сечение. Например: вдоль оси шпалеры располагать более узким размером сечения, а поперек более широким. Если шпалера вдоль обвязана по верху, то это позволит более рационально использовать материал труб для сопротивления изгибу поперек шпалеры (ветровая нагрузка).
Ну и 6 метров пролет для уголка 40х40х4 это очень много. Я бы и на 3 метра не рискнул использовать уголок 40х40х4.
Варить ручной сваркой 1,5 мм конечно не очень комфортно, но даже любителю под силу. А уж 2 мм вообще нормально.
У самого стоят двухплоскостные шпалеры из трубы 40х40х1,5 через 3 метра. По верху обвязаны, поэтому никаких растяжек нет(через которые постоянно спотыкаешься). Стоят пока отлично, хотя и не долго еще (2 года).
[quote=rigel post_id=683557 time=1753714811 user_id=69602]
да и жесткость у уголка 40х40 будет намного получше
[/quote]
Очень спорное утверждение. Для примера, момент сопротивления для трубы 40х40х1,5мм = 2,78см^3, для уголка 40х40х4 = 1,78см^3. То есть труба более чем в 1,5 раза прочнее(жестче) уголка. При этом масса, а соответственно и цена, у уголка больше.
Плюс трубой, если она прямоугольная, можно более эффективно использовать ее сечение. Например: вдоль оси шпалеры располагать более узким размером сечения, а поперек более широким. Если шпалера вдоль обвязана по верху, то это позволит более рационально использовать материал труб для сопротивления изгибу поперек шпалеры (ветровая нагрузка).
Ну и 6 метров пролет для уголка 40х40х4 это очень много. Я бы и на 3 метра не рискнул использовать уголок 40х40х4.
Варить ручной сваркой 1,5 мм конечно не очень комфортно, но даже любителю под силу. А уж 2 мм вообще нормально.
У самого стоят двухплоскостные шпалеры из трубы 40х40х1,5 через 3 метра. По верху обвязаны, поэтому никаких растяжек нет(через которые постоянно спотыкаешься). Стоят пока отлично, хотя и не долго еще (2 года).