Филиппов Олег писал(а):НЕ будем женщинам забивать голову ...они и так всего боятся ..чем проще ...тем надежнее ...при параллельном подключении один из котлов становится дополнительной батареей ...
Это мужикам можно "не забивать"... А человек, планирующий установку должен знать.
Мне несколько раз приходилось налаживать отопление после спецов (где их учат-то?).
Резервирование систем никто не отменял. Газ, твердое, жидкое топливо, электричество. Ремонтопригодность. Возможность оперативного ремонта без останова системы.... О других причинах и говорить не буду...
Сам преложил
Филиппов Олег писал(а):можете параллельно котлу подключить электрический котел на 2 -3 квт
Ни один из котлов не становится дополнительной батареей.
Если система построена на самотеке, то понятно, что нерабочий котел выполняет (вот совсем упрощенно) роль короткого замыкания.
Однако большинство современных котлов оснащено циркуляционным насосом.
Насос примитивен и с причудами. Он работает только в одном направлении.
Если включить такой насос в некую магистраль и не давать ему электропитания, то он работает подобно вентилю. В прямом направлении запирает поток, в обратном пропускает.
Таким образом:
если включаете два котла последовательно, то на каждом должен стоять байпас с обратным клапаном.
если включаете два котла параллельно, то на каждом должен стоять обратный клапан.
Нарисуйте себе схемку и увидите, что
"Ни один из котлов не становится дополнительной батареей."
Sorry!
Если система построена на самотеке, то обратные клапаны должны быть крайне деликатны... Найдутся-ли такие?